Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: преобразователь пропорционального 0-10В в ШИМ с периодом в десяток секунд
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
LordN
преобразователь пропорционального 0-10В в ШИМ с периодом в десяток секунд

обыскался, найти не могу, кто-то давал ссылку... если помните, повторите плз
SAB
У Зименса есть SEM61.4, но у него 35 сек...
LordN
Цитата
У Зименса есть SEM61.4, но у него 35 сек...
блин, ненавижу зименцы. пишут загадками как хошь так и понимай -
Цитата
Преобразователь сигналов используется в контроллерах HVAC для управления
нагревательными элементами.

Он преобразует выходные сигналы DC 0…10 В или DC 0 / 10 В (пр. от контроллера)
в паузные позиционные сигналы AC 24 В для клапанов.
как их понять, ЧИМ это или ШИМ, вы их в руках держали - что там на сам деле? smile.gif

мне помнится ссылка была на что-то похожее, но не сименс.. я даже поставщиков находил.. не могу вспомнить
Rus75
есть отечественный приборчик http://www.vzlk.ru/cat/vent/avtom/termoregulyator-mpt/ . Еще есть Regin TTC , у него возможность задания уставки сигналами 0-10В, 4-20мА и т.д. Но у них у всех цикл порядка 60секунд
Pzotov
В принципе любой ПИД-терморегулятор с аналоговым входом 0-10В, и импульсным выходом.
Частота там как правило задается в широких пределах..
Тот же ТРМ101 - вместо датчика цепляется управляющий сигнал и все..
Abysmo
У Carel есть такая железка. Стоит копейки.
LordN
Цитата
У Carel есть такая железка. Стоит копейки.
название, хотяп примерное, в каком разделе искать?
LordN
Цитата(Pzotov @ 6.10.2010, 20:25) *
В принципе любой ПИД-терморегулятор с аналоговым входом 0-10В, и импульсным выходом.
Частота там как правило задается в широких пределах..
Тот же ТРМ101 - вместо датчика цепляется управляющий сигнал и все..



Благодарю за подсказку, взял ТРМ210 - все получилось. немного через ж, но получилось.

кстате несколь непонятен смысл сваливания в ошибку при выходе входного сигнала за пределы 1 Вольта. есть и другие непонятки - так и не смог уловить логику чтоб сделать прямое преобразование 0-1В в ШИМ...

С ТРМ10 как-то проще оказалось..
elexm
Цитата(LordN @ 6.10.2010, 14:40) *
блин, ненавижу зименцы. пишут загадками как хошь так и понимай -
как их понять,ЧИМ это или ШИМ, вы их в руках держали - что там на сам деле? smile.gif
мне помнится ссылка была на что-то похожее, но не сименс.. я даже поставщиков находил.. не могу вспомнить

Тема ЧИМ :
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=32929&hl=
x007-2
Чтобы решить эту задачу можно взять недорогой ПЛК. В Питере есть контора которая выпускает ПЛК, на которых это делается за пару минут . Причём и ШИМ и ЧИМ можно сделать, и на несколько каналов расширить cool.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.